  • 台车炉微机测控系统的常见故障排除
  • 发布时间:2013-09-23 浏览次数:3237次
  •        台车炉微机自动温度控制系统主要由主机、温度传感器(热电偶)、功率调整执行机构(晶闸管)及人机接口等组成。为了达到最佳的控制效果,不仅需要优良的控制软件,同时也需要优良的硬件系统,如传感器、执行机构等。在实际生产过程中,由于许多不可避免的外界因素可能造成测量系统或执行机构的失效,严重的外界电磁干扰可能会造成软件的无法正常运行。对于这些失效,任意一种都会给生产造成严重的损失。
        失效的现象与后果
        1)热电偶断路。热电偶断路(以下称断偶)会引起测量信号总低于给定信号的现象,如果没有失效防护措施,将会造成反馈系统全功率供电的情况,致使炉于“跑温”,造成工件过热或过烧。
        2)晶闸管烧断或烧通。晶闸管烧断(以下称断硅)或晶闸管烧通(以下称通硅)都会造成反馈信号无法有效地控制供给炉子的功率,前者会造成炉子功率不足,大大延长炉子的升温时间;后者会造成炉子‘跑温”的严重后果。
        3)电阻丝烧断。电阻丝烧断(以下称断丝),会严重影响炉温的均匀性,甚至可造成炉子总不到温。